Re: 공동주택 2400세대 정도 제로에너지 인증을 취득하려면 추가아이템 및 공사비 증액 정도가 어떻게 되나요? > 제로에너지 QnA

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제로에너지 QnA

Re: 공동주택 2400세대 정도 제로에너지 인증을 취득하려면 추가아이템 및 공사비 증액 정도가 어떻게 되나요?

페이지 정보

작성자 no_profile 지니쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 (59.♡.95.191) 댓글 1건 조회 831회 작성일 22-07-15 09:59

본문

▶ 최근 인천광역시 녹색건축물 설계기준 (고시 제2021-451호), 공동주택 24000세대(전세대 84타입 기준)으로 검토했을 때 답변 드립니다. 


1.신재생용량 추가 설치로 공사비 증가 

- 100% PV로 적용시 인천시 기준의 1.4배의 태양광용량 필요, 공사비 증가 (약21억 증가)

- 100% BIPV로 적용시 인천시 기준의 1.9배의 태양광용량 필요, 공사비 증가 (약63억 증가)

* 22년도 태양광 공사비 기준

- PV : 1kW당 공사비 250~300만원선

- BIPV : 1kW당 공사비 750~950만원선 (어두운컬러는 보다 밝은컬러가 비쌈)


2.전자식 원격검침 시스템 적용으로 공사비 증가

- 전자식 원격검침 시스템으로 적용하는 경우 1세대에 약 70만원선 / 약 16억8천만원(+a) 증가예상.

*BEMS, 전자식 원격검침 시스템의 경우 업체별 견적 차이가 심하므로, 반드시 업체에 견적을 확인하셔야 합니다.  


<제로에너지 추가 적용돼야 하는 아이템>

- 창면적비 30~35%미만

- 단열기준 패시브 가이드 단열수준 확보(법적기준대비 약30%강화)

  *벽,지붕,바닥 : 0.15W/㎡K이하 / 창호 : 확장 0.8W/㎡K이하, 비확장 1.2W/㎡K이하

- 창호 차폐성능 : 유리 SHGC 0.4이상

- 보일러 효율 92%이상(개별난방), 지역난방일 경우 기계실 중앙배치하여 배관길이 최소화.

- 공조기 전열교환기 적용(난방열회수율 70~80%이상, 냉방열회수율 45%이상)

- 조명밀도 최적화 : 59타입 6W/㎡이하, 84타입 5.5W/㎡이하

- 태양광 배치 최대한 옥상에 설치. 옥상>입면>측벽순으로 적용.

- 옥상에 전체태양광의 70%이상 배치해야함.


추천2

첨부파일

댓글목록

회원로그인

접속자집계

오늘
707
어제
696
최대
3,202
전체
222,914

지피디아유튜브 채널

지피디아 유튜브 채널 지피디아 유튜브 채널

신재생에너지 태양광 공급비율 검토

태양광 검토비율 신재생에너지(태양광) 공급비율 검토

견적문의 게시판

견적문의

그리닝 제안서

그리닝 제안서

그누보드5